Есть расширительный бак Flexcon 1000, при попытке замера давления с ниппеля течет жидкость. Из-за чего это может происходить? Конденсат (воздушная камера снизу) или проблема в мембране? Если конденсат, то его обязательно сливать? И еще одна проблема с расширительными баками этой модели: при замере давления ниппель постоянно западает и его приходится нажимать по несколько раз, чтобы установить на прежнее место, нормально ли это и можно ли таким образом сломать ниппель?
Галиев
Меняйте мембрану.
tiptop
Цитата(Байпас @ 18.8.2011, 21:07) *
Конденсат (воздушная камера снизу) или проблема в мембране?

Ниппель находится на нижней стороне бака ?
Anatol
Цитата(Байпас @ 18.8.2011, 20:07) *
Есть расширительный бак Flexcon 1000, при попытке замера давления с ниппеля течет жидкость.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Байпас
Цитата(tiptop @ 18.8.2011, 21:23) *
Ниппель находится на нижней стороне бака ?

Да, на нижней стороне бака.

Anatol Это инструкция к бакам где воздушная камера сверху, у меня же противоположная ситуация.

Вообщем спустил я всю жидкость через ниппель, ее там было где-то со стакан. Думаю значит это конденсат rolleyes.gif .
doktor-5
Цитата
Думаю значит это конденсат rolleyes.gif .



Если действительно мало жидкости то это конденсат, это нормальное явление....